    Hallo zusammen,

    Ich habe mir nun für meine VP2 die originale Regenmesserheizung zugelegt.
    Wie habt ihr das gelöst, die originale VP2-Regenmesserheizung mit einen Niederschlagssensor steuern zu lassen?
    Die Temperatur zum Ein-Ausschalten der Heizung möchte ich mit dem externen Thermostat UT 200 (vom großen C) steuern und nicht mit dem Temperatursensor auf der Heizung.

    Bei dieser Thematik brauche ich eure Hilfe und Vorschläge.

  • Dete
    Gast
    • 7. Januar 2014 um 21:06
    • #2

    Hallo zusammen,

    ist es möglich den Hygrosens Regendauersensor 24V an die Davis Temperaturstation 6372 anzuschließen und damit die Niederschlagsdauer in WsWin zu messen?

  • Dete
    Gast
    • 8. Januar 2014 um 21:38
    • #3

    Hallo Roland,
    ich hatte diesen Thread zuvor auch schon gelesen. Ich werd aber nicht schlau raus, ob und wie ich nun den Regenmelder an die Temperaturstation anschließen kann :S

  • Limo198
    Klimaforscher
    Reaktionen
    13
    Punkte
    12.153
    Beiträge
    2.116
    Bilder
    39
    • 8. Januar 2014 um 22:19
    • #4

    Gehts darum, wie du einen regendauersensor mit der VP2 verwirklichst?

    Wenn ja, den regensensor von Conrad nehmen, an den Schaltausgang für nass einen Wiederstand und an den für trocken einen anderen. Dann eine Temperaturstation von Davis nehmen, den Tempfühler ab und da an ein Kabel BEIDE Wiederstände und an das andere den Freien ausgang des Regensensors.

    Nun sendet er bei Regen eine andere Temperatur wie bei trocken. Das in WsWin so einstellen und schon rennts.

    Wenns ausführlicher brauchst, melden!!! Weis ja nicht ob das meinst.

    LG
    Steffen
    Wetterstation Altmersleben

    Messungen und Technik:
    Davis VP2 Plus mit 24h Belüftung, Bodenmessfeld, TOA Blitzortung; Erschütterungssensor; Radioaktivitätsmessung

  • Dete
    Gast
    • 9. Januar 2014 um 00:11
    • #5

    Ja, Steffen, ich denke DAS meine ich.
    Ich hab den Hygrosens Regenmelder
    Diesen möchte ich in Verbindung mit der originalen Davis-Heizung nutzen, so dass die Heizung erst anspringt, wenn es Niederschlag gibt.
    Die Temperatur steure ich mit dem Universal-Thermostat UT 200

    Nun dachte ich, dass ich mit dem Regenmelder gleichzeitig auch die Niederschlagsdauer in WsWin aufzeichnen kann...und zwar über die Temperaturstation 6372

    Ich brauche deine Erklärung nun genauer ?( :D

  • Limo198
    Klimaforscher
    Reaktionen
    13
    Punkte
    12.153
    Beiträge
    2.116
    Bilder
    39
    • 9. Januar 2014 um 00:35
    • #6

    Bei dem was du vorhast, gibt es immer ein Problem. Sobald es aufhört zu schneien, taut der Schnee innerhalb von Minuten vom regendauersensor ab. Somit schaltet auch die Heizung im Regenmesser ab und es taut nicht alles im Trichter. Da muss eine zeitverzögerung rein das die Heizung mit muss 15 min nach Niederschlagsende erst ausgeht. Dein Vorhaben hatte ich auch vor, aber das Problem hält mich noch von ab. Es gibt zu dem Sensor einen funkschalter. Den wollte ich nehmen.

    Ich meld mich morgen, mein heute, mit ner genauen Beschreibung des Anschlusses. Bin mit iPhone online jetzt. Regendauermessung läuft bei mir schon Jahre so. Erst mit ws2500 und auch jetzt seid Anschaffung mit der vp2.

    LG
    Steffen
    Wetterstation Altmersleben

    Messungen und Technik:
    Davis VP2 Plus mit 24h Belüftung, Bodenmessfeld, TOA Blitzortung; Erschütterungssensor; Radioaktivitätsmessung

  • Dete
    Gast
    • 9. Januar 2014 um 06:51
    • #7

    Danke Steffen, für deine bisherige Info :thumbup:

    Getrennt voneinander kann man das nicht "anschließen"?
    So nach der Art:
    Die Niederschlagsdauer über das ganze Jahr in WsWin aufzeichnen (in der Temperaturstation),
    aber für die Regenmesserheizung per Temperatur-Thermostat UT 200 + Regenmelder steuern?

    Ist die Heizung im Hygrosens-Regenmelder nicht einstellbar?

    Sollte der Temperaturfühler des UT 200 im VP2-Regenmesser, oder draußen angebracht werden?

  • Limo198
    Klimaforscher
    Reaktionen
    13
    Punkte
    12.153
    Beiträge
    2.116
    Bilder
    39
    • 9. Januar 2014 um 09:35
    • #8

    So. Dann mal los. ;)

    Ich habe den FS20 von Conrad genommen. : HIER. Schau dir bitte mal das Bild in der ANLEITUNG HIER auf Seite 10 an. Dort hast du die Nr. 6 Verzeichnet. Eine Anschlussleiste mir 3 Pins und die Nr. 7 mit 2 Pins. An die 7 kommen 12V.

    Jetzt den Temperaturfühler der Davis Temperaturstation 6372 abschneiden. Ein Ader des Kabels kommt dann an den linken Anschluss der leiste 6 des FS20. An das Andere Ende kommen 2 Widerstände. Am besten 47 Ohm und 4,7 Ohm. Kannst auch andere nehmen, aber darauf achten, das sie nicht zu nah beieinander sind mit der Ohm Zahl. Jetzt einfach einen der Widerstände in den Mittleren und einen in den rechten Anschluss der leiste 6 des FS20.

    Das ganze dann in WsWin so einstellen unter Spezial Sensoren. Schon sollte eine Regendauermessung laufen.


    Nun zum Heizungssteuern.

    Zitat

    Die Niederschlagsdauer über das ganze Jahr in WsWin aufzeichnen (in der Temperaturstation), aber für die Regenmesserheizung per Temperatur-Thermostat UT 200 + Regenmelder steuern?

    Gehen tut das, klar. Aber ich kann es mir nur so vorstellen, das du eine Schaltsteckdose der FS20 Reihe noch in das Thermostat steckst damit der FS20 Regenmelder diese mit schaltet wenn es Regen gibt aber vorher erst das Thermostat freigeben muss das die Temperatur dementsprechend niedrig ist.
    Also so: In die Steckdose das Termostat, ins Termostat den Funkschalter der FS20 Reihe und darein die Regenmesserheizung.

    Aber wie gesagt, bei Schnee sagt dann der temperaturfühler ist kalt, musst heizen, aber der Regendauersensor sagt, regnet nicht, musst nicht heizen. Wenn in dem Moment noch Schnee im Trichter ist, wird er nicht schmelzen da die Heizung nicht an ist. Da muss man irgendwie eine Verzögerung einbauen. Ich bin der Meinung, einige haben das verwirklicht. Ich such nachher mal. Hatte das Thema auch schon auf dem Tisch.


    Zitat

    Sollte der Temperaturfühler des UT 200 im VP2-Regenmesser, oder draußen angebracht werden?

    Den Sensor des Termostates würde ich in den Trichter setzen. Weit genug weg von der heizung und das ganze testweise auf bestimmte Temperaturen programieren. Erfahrungen haben gezeigt, die orginale Heizung wird sehr warm. Bin der Meinung, verdunstet ein Teil.


    Zitat

    Ist die Heizung im Hygrosens-Regenmelder nicht einstellbar?

    Nein. Läuft immer. Der Sinn ist der, das der Sensor so schnell wie es geht wieder trocken wird. Dadurch wird die genauigkeit erhöht und der Sensor sagt nicht Regen obwohl es nicht regnet sondern der Sensor nur noch nass ist.


    Noch mehr Fragen??? STELLEN!!!

    LG
    Steffen
    Wetterstation Altmersleben

    Messungen und Technik:
    Davis VP2 Plus mit 24h Belüftung, Bodenmessfeld, TOA Blitzortung; Erschütterungssensor; Radioaktivitätsmessung

  • Dete
    Gast
    • 9. Januar 2014 um 10:14
    • #9
    Zitat von Limo198

    So. Dann mal los. ;)

    Ich habe den FS20 von Conrad genommen. : HIER. Schau dir bitte mal das Bild in der ANLEITUNG HIER auf Seite 10 an. Dort hast du die Nr. 6 Verzeichnet. Eine Anschlussleiste mir 3 Pins und die Nr. 7 mit 2 Pins. An die 7 kommen 12V.
    Ich habe den mit 24V. Ich verfahre dann aber genauso??

    Jetzt den Temperaturfühler der Davis Temperaturstation 6372 abschneiden. Ein Ader des Kabels kommt dann an den linken Anschluss der leiste 6 des FS20. An das Andere Ende kommen 2 Widerstände. Am besten 47 Ohm und 4,7 Ohm. Kannst auch andere nehmen, aber darauf achten, das sie nicht zu nah beieinander sind mit der Ohm Zahl. Jetzt einfach einen der Widerstände in den Mittleren und einen in den rechten Anschluss der leiste 6 des FS20.
    Huuch...das muss ich meinem Elektiker erklären :huh:

    Das ganze dann in WsWin so einstellen unter Spezial Sensoren. Schon sollte eine Regendauermessung laufen.
    Das würde ich hinbelommen. :D


    Nun zum Heizungssteuern.


    Gehen tut das, klar. Aber ich kann es mir nur so vorstellen, das du eine Schaltsteckdose der FS20 Reihe noch in das Thermostat steckst damit der FS20 Regenmelder diese mit schaltet wenn es Regen gibt aber vorher erst das Thermostat freigeben muss das die Temperatur dementsprechend niedrig ist.
    Also so: In die Steckdose das Termostat, ins Termostat den Funkschalter der FS20 Reihe und darein die Regenmesserheizung.
    230V Steckdose, darin das Thermostat UT 200, in diesen das Trafogehäuse mit Ein/Aus-Schalter der VP2-Heizung.

    Aber wie gesagt, bei Schnee sagt dann der temperaturfühler ist kalt, musst heizen, aber der Regendauersensor sagt, regnet nicht, musst nicht heizen. Wenn in dem Moment noch Schnee im Trichter ist, wird er nicht schmelzen da die Heizung nicht an ist. Da muss man irgendwie eine Verzögerung einbauen. Ich bin der Meinung, einige haben das verwirklicht. Ich such nachher mal. Hatte das Thema auch schon auf dem Tisch.


    Den Sensor des Termostates würde ich in den Trichter setzen. Weit genug weg von der heizung und das ganze testweise auf bestimmte Temperaturen programieren. Erfahrungen haben gezeigt, die orginale Heizung wird sehr warm. Bin der Meinung, verdunstet ein Teil.
    Den Fühler vom UT 200 hatte ich auch gedacht in den VP2-Regenmesser zu bringen. Auf die andere Seite der Heizung. Temperaturen habe ich gelesen: ca. 2°C Heizung einschalten, ca. 10°C eider ausschalten.


    Nein. Läuft immer. Der Sinn ist der, das der Sensor so schnell wie es geht wieder trocken wird. Dadurch wird die genauigkeit erhöht und der Sensor sagt nicht Regen obwohl es nicht regnet sondern der Sensor nur noch nass ist.


    Noch mehr Fragen??? STELLEN!!!

    Alles anzeigen
  • Kniffo
    Chefmeteorologe
    Reaktionen
    13
    Punkte
    1.868
    Beiträge
    363
    • 9. Januar 2014 um 10:25
    • #10

    Moin

    ja das ist ein interessantes Thema :thumbup:

    um beides steuern zu können habe ich dem Hygrosens einen zweiten Schaltausgang für die Heizung verpasst und damit kann ich das Relais für die Regendauermessung der VP2 nutzen ...
    Der Platz für den zweiten Schaltausgang (kleiner schwarzer IC neben dem Relais) ist schon auf der Leiterplatte vorhanden da es den Sensor auch ohne Relais giebt .

    Zum Thema Sensorheizung, die könnte man da sie über einen Jumper geschalten wird ebenfalls Temperaturgesteuert machen :rolleyes: Test mit einer kleinen Zusatzschaltung im Aufbau ;)
    allerdings muss leider ich sagen, das der Regenmesser der VP2 ein Schätzeisen ist und ich mich frage ob sich der Aufwand dafür überhaupt lohnt.
    die Auflösung des Regensensors ist bei kleinen Schauern wesentlich besser als die des Regenmessers . Ich denke mal bei Schnee wird das Verhalten ähnlich sein.
    Anbei mal die Rohdatengrafik vom Meteohub , WSWin geht noch nicht da es anscheinend nicht mit 64 Bit Betriebssystemen klar kommt ???
    http://kniffo.dyndns.org/meteograph.cgi?graph=__test

    MFG Jens

    Je mehr du über diesen Staat erfährst, desto mehr verstehst du, warum unsere Politiker den Bürgern keine Waffen zugestehen wollen...

  • Dete
    Gast
    • 9. Januar 2014 um 11:04
    • #11

    Mein Elektriker hat mir auf die Einkaufliste noch ein 24V Relais aufgeschrieben, das er im Schltschrank verkabeln will. Fragt mich nun aber nicht, wofür das gut ist :whistling:

  • Limo198
    Klimaforscher
    Reaktionen
    13
    Punkte
    12.153
    Beiträge
    2.116
    Bilder
    39
    • 9. Januar 2014 um 12:53
    • #12
    Zitat

    Ich habe den mit 24V. Ich verfahre dann aber genauso??

    Denke schon.

    Berichte mal was dein Elektriker dann zusammengebastelt hat.

    LG
    Steffen
    Wetterstation Altmersleben

    Messungen und Technik:
    Davis VP2 Plus mit 24h Belüftung, Bodenmessfeld, TOA Blitzortung; Erschütterungssensor; Radioaktivitätsmessung

  • Dete
    Gast
    • 9. Januar 2014 um 12:59
    • #13

    Klaro, ich werds ihm berichten. Hab ihm gestern die Sachen alle gebracht. Nun bereitet er das in der Freizeit nach und nach vor.
    Ich bin gespannt!

  • silvio
    Diplom-Meteorologe
    Reaktionen
    8
    Punkte
    1.113
    Beiträge
    216
    Website
    https://wetter-kastl.de/
    • 9. Januar 2014 um 14:01
    • #14

    Hallo alle,

    ich lese das hier aus Interesse mit. :)

    Da ich eine Oregon WMR200 bestitze, habe ich mit Philipp Keller eine eigene Lösung gebastelt. Ich bin schon über die Davistopstationslösung sehr erstaunt. Bei den Lösungen die ich hier so sehen und mitrechne, komme ich ja schon für die Heizung 170€ und Regensensor mit Versand bei C noch mal 50€. Wow ?( 200€ Flocken um Schnee zu tauen :D . Dann noch den ganzen Winter rennen lassen das Ding? Mich würde mal der Endpreis von der ganzen Sache interessieren.

    Gruß Silvio

    Gruß Silvio

    Wetter Kastl

  • Sprite01
    Klimaforscher
    Reaktionen
    12
    Punkte
    64.367
    Beiträge
    8.512
    Bilder
    21
    Einträge
    1
    Website
    http://www.DessauWetter.de
    • 9. Januar 2014 um 17:15
    • #15

    Lese auch interessiert mit. :)
    Habe ja einen Hygrosens und einen RG-11 als Regendauersensor versuchsweise laufen.
    Allerdings stehen mir bei bei dem finanziellen Aufwand die Haare zu Berge.

    OK, ist halt Hobby. Eine Davis-Heizung habe ich ja auch im Trichter.
    Die ist im Winter einfach ON, wird ja uch temperaturgeregelt.

    Kosten:
    24 Watt hat die Originalheizung. 24 V bei 1 A.
    Annahme: die Heizung ist 3 Monate dauernd auf ON.
    (Das ist sie diesen Winter definitiv ncht :) ).

    24 Watt * 24h = 0,576 kWh/pro Tag - bei angenommenen 25 Cent / kWh = 0,144 Euro /Tag

    0,144 €/Tag * 30 = 4,32 €/Monat *3 Monate = 12,96 €/Saison.

    13 € pro Wintersaison (wenn die Hzg. dauernd in Betrieb wäre und nicht selbstständig regeln würde) sind es mir wert auf weitere Bastelei zu verzichten.

    Grüße aus dem Süden von Dessau (Stadt Dessau-Roßlau)
    Dirk

    ..... nicht "meckern und motzen", sondern "machen und klotzen" .....

  • silvio
    Diplom-Meteorologe
    Reaktionen
    8
    Punkte
    1.113
    Beiträge
    216
    Website
    https://wetter-kastl.de/
    • 9. Januar 2014 um 17:41
    • #16

    Danke Dirk,

    das ist ja so noch machbar. Unter 4°C braucht mann einen Intervall der prüft ob der Sensor mit Schnee voll ist oder nicht. Die einfache Lösung "Einfach an und fertig " . :D

    Mein Lösungsansatz im Anhang, aber leider keine Zeit. Kosten ca. 50€ für alles.

    Gruß Silvio

    Dateien

    heizung.jpg 77,72 kB – 42 Downloads

    Gruß Silvio

    Wetter Kastl

  • Limo198
    Klimaforscher
    Reaktionen
    13
    Punkte
    12.153
    Beiträge
    2.116
    Bilder
    39
    • 9. Januar 2014 um 17:57
    • #17

    Hey Leute. Wo bleibt denn das Vergnügen am basteln wenn man es so macht wie ihr. ;)

    LG
    Steffen
    Wetterstation Altmersleben

    Messungen und Technik:
    Davis VP2 Plus mit 24h Belüftung, Bodenmessfeld, TOA Blitzortung; Erschütterungssensor; Radioaktivitätsmessung

  • Sprite01
    Klimaforscher
    Reaktionen
    12
    Punkte
    64.367
    Beiträge
    8.512
    Bilder
    21
    Einträge
    1
    Website
    http://www.DessauWetter.de
    • 9. Januar 2014 um 20:42
    • #18
    Zitat von silvio

    Mein Lösungsansatz im Anhang, ...

    Ich liebe Steckboards ... :D

    Grüße aus dem Süden von Dessau (Stadt Dessau-Roßlau)
    Dirk

    ..... nicht "meckern und motzen", sondern "machen und klotzen" .....

  • silvio
    Diplom-Meteorologe
    Reaktionen
    8
    Punkte
    1.113
    Beiträge
    216
    Website
    https://wetter-kastl.de/
    • 9. Januar 2014 um 21:30
    • #19

    Ich habe genug verätzt, siehe Feldmühle :cursing:

    Gruß Silvio

    Wetter Kastl

  • Dete
    Gast
    • 12. Januar 2014 um 17:10
    • #20

    Hallo Leute,
    weiß jemand, wie viel Watt die originale Davis VP2-Heizung hat?
    Betrieben wird sie ja mit 24 Volt, aber von Watt kann ich nichts finden.